【www.0477edu.com--知识百科】
不知道大家清不清楚关于通风与空调工程施工质量验收的规范,如果不清楚请看下文,下面是烟花美文网小编为你整理的关于通风与空调工程施工质量验收规范,希望能帮到你。
1 一般规定
1.1 本章适用于工作压力不大于5kPa的通风机与空调设备安装质量的检验与验收。
1.2 通风与空调设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。
1.3设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。
1.4 设备就位前应对其基础进行验收,合格后方能安装。
1.5 设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损伤。
2 主控项目
2.1通风机的安装应符合下列规定:
1 型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确;
2 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;
3 固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。
检查放量:全数检查。
检查方法:依据设计图核对、观察检查。
.2.2通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计图核对、观察检查。
2.3空调机组的安装应符合下列规定。
1 型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求;
2 现场组装的组合式空气调节机组应做漏风量的检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定。
检查数量:按总数抽检20%,不对少于1台。净化空调系统的机组,1~5级全数检查,6~9级抽查50%。
检查方法:依据设计图核对,检查测试记录。
2.4除尘器的安装应符合下列规定;
1 型号、规格、进出口方向必须符合设计要求;
2 现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风率为5%,其中离心式除尘器为3%。
3 布袋除尘器、电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。
检查数量:按总数抽查20%.不得少于1台;接地全数检查。
检查方法:按图核对、检查测试记录和观察检查。
2.5 高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车12h以上后,在现场拆开包装并进行安装。
安装前需进行外观检查和仪器检漏。目测不得有变形、脱落、断裂等破损现象;仪器抽检检漏应符合产品质量文件的规定。
合格后立即安装,其方向必须正确,安装后的高效过滤器四周及接口,应严密不漏;在调试前应进行扫描检漏。
检查数量:高效过滤器的仪器抽检检漏按批抽5%,不得少于1台。
检查方法:观察检查、按本规范附录B规定扫描检测或查看检测记录。
2.6 净化空调设备的安装还应符合下列规定:
1 净化空调设备与洁净室围护结构相连的接缝必须密封;
2 风帆过滤器单元(FFU与 FMU空气净化装置)应在清洁的现场进行外观检查,目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破报等现象;在系统试运转时,必须在进风口处加装临时中放过滤器作为保护。
检查数量:全数检查。
检查方法:按设计图核对、观察检查。
7.2.7 静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。
检查数量:按总数抽查20%,不得少于1台。
检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。
7.2.8 电加热器的安装必须符合下列规定:
1 电加热器与构架间的绝热层必须为不燃材料;接线柱外露的应加设安全防护罩;
2 电加热器的金属外壳接地必须良好;
3 连接电加热器的的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。
检查数量:按总数抽查20%, 不得少于1台。
检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。
2.9 干蒸汽加湿器的安装,蒸汽喷管不应朝下。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
2.10 过滤吸收器的安装方向必须正确,并应设独立支架,与室外的连接管段不得泄漏。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察或检测。
3 一般项目
3.1 通风机的安装应符合下列规定:
1 通风机的安装,应符合表7.3.1的规定,叶轮转子与机壳的组装位置应正确;叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件的规定,成为叶轮外径值的1/100.
详情请看《通风与空调工程施工质量验收规范》。